普通焊接钢管(壁厚2.5mm),现浇于混凝土内,与铁接线盒进行连接。
施工采用的方法是:钢管伸入接线盒,并突出接线盒内壁1-2mm,然后在接线盒外与钢管进行焊接。
监理:不同意这种方法,要求采用锁母丝接。他依据的内容是图集中钢管和接线盒连接就没有焊接的方法,只有锁母连接的方式。要求施工改为锁母连接。
施工的不同意监理的这种要求,因为规范中并没有要求不允许焊接,并且钢管厚度已经超过2mm,焊接不会对钢管造成损坏,并且说丝接管线现场情况容易被工人踢走或混凝土浇注时移位,同时也节省工期。
设计:一、图集做法只是施工参考的一种做法,并不是唯一做法,因此不能做为强制施工的方法。
二、查询规范。 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258—96中“2.2.5.1暗配的黑色钢管与盒(箱)连接可采用焊接连接,管口宜高出盒(箱)内壁3~5mm,且焊后应补涂防腐漆;”。但这本规范已被GB50303-2002取代,但GB50303-2002中根本没有提及钢管与接线盒的连接方式如何施工。
三、继续查询规范: <电气安装工程工艺标准> 第六分本《钢管敷设施工工艺标准》HFWX·QB/1-6-003-2004中第3.7.3条第二款"(2)管口入盒、箱,暗配管可用跨接线地线焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm。有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。"
可以看出不允许管口与敲落孔焊接,但没有指明是否可以侧壁与敲落孔焊接。
四、施工方常规做法为96年规范的做法,但2002规范取消该条文应为有利的因素,同时考虑到接线盒壁厚仅有1.2mm左右,不宜采用焊接,防止焊漏。

不知道究竟哪种施工方法是准确的,如果不可以采用施工单位所说的焊接方法,有没有其它的规范做为依据。
希望大家给予解决,急!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • awci
    awci 沙发
    规范好乱啊 都不统一 不过我这里都是丝结的
    2011-04-20 14:34:20