请问消防电梯与普通电梯有什么区别?
请问消防电梯与普通电梯有什么区别?
请问消防电梯与普通电梯有什么区别?高层建筑同一单元的两部电梯,一台是消防电梯,一台不是,请问不是消防电梯的电梯井底部是否留排水管?
发布于
2009-09-26 14:38:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(69 )
dongxueeryuexue
消防梯比普通梯多一路消防电源,在发生火灾时,由消防电源供电,供消防队员救火和楼内人员逃生使用
消防电梯井底应设置集水坑,容积不小于2立米,潜水排污泵流量不小于10L/s平时是可以使用的
2013-09-27 11:28:27
来自 PC
评论
举报
q523056294
学习了 哈哈
2013-09-25 13:07:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
消防
电梯
与
普通
电梯
区别
消防电梯设有前室。独立的消防电梯前室面积为:居住建筑的前室面积大于4.5平方米;公共建筑和高层厂房建筑的前室面积大于6平方米。
某地
消防
电梯
CAD图纸
本图纸为:某地消防电梯CAD图纸,内容包括:消防电梯4.250梁、板配筋平面图,消防电梯标高-0.100~屋顶墙、柱配筋平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
论高层建筑的
消防
电梯
设计
摘要:随着城市建设的飞速发展,高层旅馆、办公楼和住宅应运而生,消防电梯也愈来愈多地应用到高层建筑的消防设计中,在高层建筑的人员疏散和火灾扑救过程中发挥着非常关键的作用……
楼梯间及
消防
电梯
的设置原则
楼梯间及消防电梯的设置原则
各类楼梯间及
消防
电梯
的设置原则
各类楼梯间及消防电梯的设置原则
消防
电梯
集水坑盖板留洞图
本资料为消防电梯集水坑盖板留洞图,其包含的内容为消防电梯集水坑盖板留孔图等内容详实,可供设计师下载参考。
某工程
消防
电梯
、门洞改造施工方案
由于之前甲方未定电梯厂家,电梯型号不详,故A16,A17,B11号电梯门洞口位置也未定,A、B塔均按原图纸施工至14层(包含14层),施工中按原图标注位置绑扎钢筋,未浇混凝土。现根据业主指令、设计变更
安装图集(
消防
电梯
水泵风机)
建筑安装工程图集(消防\电梯\水泵\风机)
某工程
消防
电梯
、门洞改造施工方案Word
1.1主要标准、规范规程以及参考资料 1.1.1《建筑安装工程安全技术规程》 1.1.2《建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)》 1.1.3《建设工程施工现场安全防护、厂容卫生、环境保护及
高层建筑
消防
电梯
井烟气蔓延及控制分析
高层建筑消防电梯井烟气蔓延及控制分析高层建筑一旦发生火灾,火灾蔓延快、疏散路线长,将造成严重的人员伤亡和财产损失。为解决高层建筑人员疏散困难的问题,国内外都有专家学者提出消防电梯疏散这一理念。虽然我国
消防
电梯
客梯货梯自动扶梯设计图纸
本资料为消防电梯客梯货梯自动扶梯设计图纸 资料内容包括:楼梯三层平面图,剖面图,电梯平面图等内容详实,可供设计师下载参考。
3000-0.5-双轨双通
电梯
设计
3000-0.5-双轨双通电梯设计,本图一种双轨电梯设计图,载重量额定数据为3000KG,运行速度为0.5m/s,属于重型重载货梯,慢速提升,布置结构详细,技术参数包含齐全,施工说明具体,cad200
我搜集的各种
电梯
资料
我搜集的各种电梯资料,三菱、日立大小机房的都有
关于
电梯
选购的几点
电梯选购的几点看法
豪华五星级酒店首层
消防
电梯
间装修施工图
豪华五星级酒店首层消防电梯间装修施工图电梯装修的一些注意事项:A.电梯管理日常注意事项机房门必须牢固,机房门必须紧锁。进入机房必须由专业管理人员负责,非经许可,不得入内。...
通力无机房
电梯
样板,
消防电梯
,担架电梯,食梯均可。
通力无机房电梯样板,消防电梯,担架电梯,食梯均可,很实用,值得你拥有。
[成都]豪华五星级酒店首层
消防
电梯
间装修施工图
本工程为[成都]豪华五星级酒店首层消防电梯间装修施工图,包含首层电梯间立面图、首层消防电梯间立面图、首层消防电梯间墙面施工图等图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
某
电梯
公寓给排水消防施工图
本工程水源为室外给水管网,业主提供进水水压为0.38MPa。本工程消火栓系统按建筑高度≤50m 的二类高层住宅设计,消火栓用水量室外15Ls,室内10Ls。
电梯
制作与安全规范
电梯制作与按装安全规范
电梯
设备的分类及构造
电梯作为垂直方向的交通工具,在随着计算机和电力电子技术的发展,现代电梯已成为典型的机电一体化产品。高层办公楼、住宅建筑中的垂直电梯,商场、机场、火车站、地铁站内的扶梯、自动人行道;宾馆、酒店中的观光电
dsj-sdg
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
6
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.36 万条内容 · 725 人订阅
猜你喜欢
小低层公寓电梯设计
基于plc的电梯系统设计
六层经典户型(无电梯)
西子奥的斯各种电梯详图
西子奥的斯各种电梯资料
西子奥的斯电梯资料
电梯运行各种级别的关系
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(69 )
消防电梯井底应设置集水坑,容积不小于2立米,潜水排污泵流量不小于10L/s平时是可以使用的