发布于:2009-09-22 01:09:22
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
由于底层层高较大,或者基础埋置深度较大,而室外地面以下加设基础,不过今天用SATWE计算后发现,如果模型中不加基础短柱,直接按嵌固在短柱顶面,则计算是正常的,底层中柱的计算长度两个方向为1.2/1.3左右(SATWE参数中按混规7.3.11-3计算柱长度,SATWE是06年的版本)。
而加了短柱并在短柱顶面设置拉梁(模型中为短柱和框架梁,短柱尺寸为上层柱550*550总边长+400,即各边+200,短柱高1500),按地下室计算(土的各种约束刚度都试过)
我的疑问就来了,按7.3.11,计算长度和柱上下节点交汇处柱梁线刚度比有密切关系,且按现在的模型,短柱部分越刚(柱越短截面越大),二层(不带短柱模型的一层)计算长度越大,当7.3.11中公式(1)大于(2)时,其计算长度大约为2.几。相反短柱部分越弱,则二层柱长度计算系数会越接近表7.3.2中的1.25/1.25
那么这样的情况到底该怎么考虑呢?我把短柱宽度只扩大到各边+50,其配筋反比扩大到各边+200大很多(实验过,如果指定长度系数相同的话,上述两种模型的计算差异不大,自动计算配筋差异较大的因素基本是柱计算长度的原因带来的),
虽然按剪切刚度、抗弯刚度,基本都大于上层10倍,感觉上可以作为嵌固端了,可是因为现行规范对框架结构的短柱基础都没有明确的说明,而按地基规范的长颈基础又是针对排架的,所以考虑把短柱层带入模型,看看具体情况。遇到这样的问题,各位高手请指教。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报