土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾应急照明供电问题

火灾应急照明供电问题

发布于:2009-09-21 09:59:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ16-2008明确指出:
13.9.12应急照明电源应符合下列规定
1. 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
根据上述条文中的规定,我们是否可以从字面上理解为:第一段是“应”设置应急照明配电箱,第二段是“宜”设置应急照明配电箱。当灯具采用蓄电池时,火灾应急照明灯供电回路甚至可以引自普通照明配电箱的出线回路。如果采用急照明配电箱但不按防火分区配置,也不违反规范条文要求。
如果确实这样,很多火灾应急照明供电设计中的疑难点都能得到解决。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ilryjy
    ilryjy 沙发

    我们这儿不判违规。
    2009-10-15 10:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • gdx8785
    gdx8785 板凳


    < <高规> >9.5.1 高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
    按这位兄弟的理解:因为用词是"宜",即使不做,"审图人员不能强判违规"?
    2009-10-15 08:47:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土楼板暗配管,管径最大是多少?

混凝土板里暗配管,对管径有个限制。好像是管径不能大于板厚度的1/3,不知有没有这个规定,是哪本规范里规定的?

回帖成功

经验值 +10