土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助核相问题(急)

求助核相问题(急)

发布于:2009-09-08 22:38:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
10KV线路上接了一个单相PT,接在A B相上(PT的二次回路没接地),10KV母线上装有母线PT,PT的二次回路采用B相接地,现想通过10KV线路侧开关并网(10KV母线上带有发电机),经过二次核相发现10KV线路单相PT的A相对10KV母线PT的A相电压为45V,10KV线路单相PT的B相对10KV母线PT的A相电压为145V,10KV线路单相PT的A相对10KV母线PT的B相电压为45V,10KV线路单相PT的B相对10KV母线PT的B相电压为45V,这是什么原因,核相时10KV电压通过10KV线路送到10KV母线上,两PT处于同一系统中,一次已核相正确,二次回路已检查正确,且相序正确.

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼上说的是在安装投用前的核相,楼主说的是“同期装置”在合闸前的“检同期”,是两会事。
    2009-09-26 12:21:26

    回复 举报
    赞同0
  • dddtiger007
    dddtiger007 板凳
    市电和发电机要并网,三相都要核,而不是只核AB或BC相,且电压互感器都要接地。
    2009-09-25 22:15:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT、CT 的准确含义(转帖仅供学习参考)

PT、CT 的准确含义CT,电流互感器,英文拼写Current Transformer,是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备。它的工作原理和变压器相似。也称作TA或LH(旧符号)。 工作特点和要求: 1、一次绕组与高压回路串联,I1只取决于所在高压回路电流,而与二次负荷大小无关。 2、二次回路不允许开路,否则会产生危险的高电压,危及人身及设备安全。