土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关内走廊排烟问题,请大家指教。

有关内走廊排烟问题,请大家指教。

发布于:2009-09-07 20:37:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我最近做的一个工程,四星级宾馆,内走廊需要排烟,
我是按一层内走廊加和其相连的没有外窗的房间面积x120算的风机风量,
按一层内走廊加和其相连的没有外窗的房间面积x60算的每层排烟口风量,
着火时候应该怎么联动开启风口?开着火层,还是开着火层及上一层?
若是就开着火层,规范条文说明中:并不是把一个防烟分区的排烟量加大到120之说不是
白说了吗?
请大家指教。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • libiguang
    libiguang 沙发
    chaojunfeng1979 发表于 2009-9-9 10:13 开着火层的风口,排烟风机与烟感和温感联动,当烟感和温感感应到火灾时,排烟风机起动,开始排烟。正解~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2013-12-14 19:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • nuantong456
    nuantong456 板凳
    我个人认为应该是开启着火区域防烟分区的排烟口和相邻防烟分区排烟口,若每层为一个防烟分区,则开启着火层和上一层排烟口,若只开启一个防烟分区排烟口的话,那么排烟口与风管的风速必然超过规定规范规定值!
    2013-12-14 14:11:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 596 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个排烟系统最多能带多少个排烟口?

如题,原来似乎有人跟我说过最多带16个,,在此求证一下

回帖成功

经验值 +10