土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵的扬程问题?(高手回答一下)

水泵的扬程问题?(高手回答一下)

发布于:2009-09-07 14:34:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
以前一直选好泵施工完了就没核算一下,现在遇到一问题,水泵的进出口压力在2.5KG/4.2KG,压差在17KG,难道水泵的扬程阻力有17M?!!
我的管路总长在200M左右,总管用DE63的PE管,支管DE32的PE管(160M)。弯头也就7,8个不算多啊,机组阻力4.2M。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ycqhtf
    ycqhtf 沙发
    水泵的扬程不好选
    2010-11-19 17:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    8楼太较真了,进出口压力2.5/4.2KG,是1.7KG。
    2010-11-09 08:41:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机噪音

每次选排风机时,总是排风量够了,噪声就太大了,什么时候能赶上风盘的声音就好了.不知各位有什么好的办法解决.

回帖成功