办公楼的只做消防水池 不做泵房?

发布于:2009-09-04 11:10:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
6层的办公楼,室内设消火栓,屋顶设消防水箱,室内外流量大于25L/S,室外只做消防水池不做泵房可以吗?市政供水压力0.25MPa

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • feiyang103
    feiyang103 沙发
    1.市政管网为支状且室内外消防水量大于25L/S或者室外水量不满足室内消防及生活用水时,应设置消防泵房。
    2.仅设置室外消防水池,不设置消防泵房不合理。
    3.按规范要求应设置消防泵房。
    2010-03-05 09:33:05

    回复 举报
    赞同0
  • yunbaizhu
    yunbaizhu 板凳
    6层办公楼的室内设消火栓,市政供水压力0.25MPa不能满足室内外消防用水量25L/S的要求,需要设置消防水泵、屋顶设消防水箱、稳压泵以及300L气压罐。
    2010-03-05 01:01:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。