土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 冲击式机组出力不够,求救各位高手

冲击式机组出力不够,求救各位高手

发布于:2009-08-28 11:15:28 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
我现在有个棘手的问题,具体参数如下:Hr=187m,Hmax=203.2m,Hmin=185.8m,主管道L=1186m,Φ=800mm,水轮机阀门Φ=700mm,装一台机CJA475-W-130/2×13.8,SFW2500-14/1730
问题如下:
单喷嘴运行时,1#喷管开度83.58%,出力1305KW,阀门压力1.88MPa
2#喷管开度83.58%,出力1314KW,阀门压力1.90MPa
双喷嘴运行时,1#喷管开度22.04%,2#喷管开度24.10%,出力1210KW,阀门压力1.91MPa
1#喷管开度32.97%,2#喷管开度33.17%,出力1491KW,阀门压力1.87MPa
1#喷管开度55.39%,2#喷管开度55.24%,出力1911KW,阀门压力1.80MPa
1#喷管开度68.31%,2#喷管开度68.09%,出力2033KW,阀门压力1.74MPa
1#喷管开度77.08%,2#喷管开度77.31%,出力2069KW,阀门压力1.72MPa
1#喷管开度91.29%,2#喷管开度91.29%,出力2080KW,阀门压力1.67MPa
开度越开到后面出力上升很少,但阀门压力却急剧下降,造成最后出力不够;但单喷嘴运行时出力完全足够,本人正在郁闷中。
现在很明显的一个问题是双喷嘴运行时阀门压力(也就是水头)稳不住,与设计水头187m相差20m,造成了出力明显不够,忘高手指点,不胜感激···

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • yangwei222
    yangwei222 沙发
    2010-08-04 23:20:04

    回复 举报
    赞同0
  • anjiu
    anjiu 板凳
    正常打开,版面非常清晰。谢谢楼主!!!
    2010-05-30 00:16:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

机电设备

返回版块

3.79 万条内容 · 97 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:250米水头水轮发电机改成70米水头怎么改?

原有:水轮机型号CJ22W55/1*5.5,水头250米,发电机型号SFW250-6/740,现要把以上型号水轮发电机改为水头70米、流量0.35立方米/秒,额定容量160KW左右,原有设备可用吗?如何改比较合算?混流式?还是斜击式?.......望各位大侠不吝赐教.[ 本帖最后由 hpy1984524 于 2009-8-27 22:38 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10