新人向各位专家请教!现有吸收式冰箱一台,原采用电加热器对发生器供热,现欲将此改造为套管式换热器,以热水作为换热介质。由于提供的热水水温在80摄氏度左右,难以达到之前采用电加热器时的120摄氏度,因此需要调节氨水溶液浓度,在此请教,该浓度应该如何计算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句流向往上气态管路,制冷剂气体的带油能力弱,最好加回油弯
回复 举报
本身液管高度差就在11m
又是高压液态
压降非常严重(远大于低压气态)
此时增加回油弯
液态冷媒极易闪发
或许等到达室内侧蒸发器时候液体蒸发很多了。。
实际我没连过,仅从理论发表看法
还望有经验的师傅给予实际安装建议
回复 举报