机房要安装精密空调,压缩机在室内,比室外高11米,咋办?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    流向往上的制冷剂液态的管路,不加回油弯也是可以的,液态制冷剂带油能力好
    流向往上气态管路,制冷剂气体的带油能力弱,最好加回油弯
    2011-06-29 16:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 板凳
    而如果高压液管增加回油弯的话
    本身液管高度差就在11m
    又是高压液态
    压降非常严重(远大于低压气态)
    此时增加回油弯
    液态冷媒极易闪发
    或许等到达室内侧蒸发器时候液体蒸发很多了。。
    实际我没连过,仅从理论发表看法
    还望有经验的师傅给予实际安装建议
    2011-06-29 11:10:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助氨水吸收式冰箱知识!!!

新人向各位专家请教!现有吸收式冰箱一台,原采用电加热器对发生器供热,现欲将此改造为套管式换热器,以热水作为换热介质。由于提供的热水水温在80摄氏度左右,难以达到之前采用电加热器时的120摄氏度,因此需要调节氨水溶液浓度,在此请教,该浓度应该如何计算?