某地下室侧墙及底板设计心得(原创)“东莞某公寓”地下室设计体会关键词: 地下室、抗浮、裂缝 “某公寓”位于东莞市,为二十八层商住楼,总建筑面积约3万m2;设一层地下室,功能为小型汽车停放库,兼做战时人防地下室,地下室建筑面积4309 m2。 根据工程地质勘察报告,地下室抗浮设计水位标高在室外地坪(相对标高-5.850)以下100mm处,相对标高为-5.950;抗浮设计水位可按最不利情况(即室外标高)考虑,故水浮力荷载分项系数取1.0。地下室底板底面标高为-11.000,水深为5.150m。地下室梁板采用C35(S8)抗渗混凝土。地下室环境类别属二a类,裂缝控制等级为三级,最大裂缝宽度限值为0.20mm,梁板主要受力钢筋均为裂缝控制,故底板梁板钢筋均采用HRB335热轧钢筋。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(96 )
只看楼主 我来说两句地下室作为上部结构嵌固端的话,看《抗震规范》6.1.14条,楼板厚度不宜小于180mm。
回复 举报