土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教住宅小区总引入管的消防流量怎么校核?

请教住宅小区总引入管的消防流量怎么校核?

发布于:2005-06-04 11:20:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一多层住宅小区,生活消防全部由市政供水。生活q=32.9l/s,室外消防20l/s,室内消防15l/s。两个给水引入口,请教引入管的管径怎么确定?消防流量怎么校核?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • zhang929339991
    设水池当然是为要保证供水安全咯,包括消防和生活水……另外如果你采用加压供水的话要给水泵个吸水的地方,一般就设水池了。
    当然也并非一定要设水池,生活采用直接供水就不用水池了,采用无负压设备吸水也不用水池……至于消防是否设水池已经讨论得更多啦,不妨看看规范还有相关的贴子
    2013-12-27 10:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • lantian1227
    lantian1227 板凳
    “70%Qs”我找到出处了,在《水规》的3.5.1条。
    “Qx+Qs”的选择要分情况而定,我觉得的这种情况只能在室外消火栓管道与生活给水管道合用的情况下,且室内消防系统是临时高压的情况,而不能是市政直供的情况,如果市政直供的室内消防系统,那他的室外消防管道就应该和生活给水管道在水表前分开,也就是生活消防单独设表。规范不允许室内消防与生活给水管道合用。不知道我的理解对不对。
    2009-01-20 17:03:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多