土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 配电房允许设在地下室?

配电房允许设在地下室?

发布于:2009-08-16 21:07:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
由于当地供电所不允许配电房设在地下室,而我司项目的电房必须设在地下室,再加上规划要点配电房是在地下室的。其实供电部门是怕地下室漏水和雨水反流到地下室水浸电房,因当地前年有几个楼盘出现过水浸电房。
我司项目是三面环水,地下室顶板标高黄基4.500m历史最高水位2.380m,项目周边雨水直接排到河里,还有常用的防水、止水沟、地下室排水系统肯定有做的。
请问各兄弟有没有好的理由说服供电所?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • grysky
    grysky 沙发
    一般好像都要做排水措施的,最好做个排水的沟或集水坑
    2009-10-22 22:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • adlerxu
    adlerxu 板凳
    配电房可以放在地下室,但要做好适当的防淹处理。
    2009-10-17 13:48:17

    回复 举报
    赞同0