土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电缆故障了?什么问题?大家分析一下

电力电缆故障了?什么问题?大家分析一下

发布于:2009-08-11 11:29:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在单位做高压试验,在电缆故障问题探讨,遇见个问题:35KV单芯电缆,连接变压器和开关柜的,主变一侧没问题,开关柜连接刀闸接头部分,而且只要是电缆护套部分一直有放电现象。外观类似芝麻大的很多黑点,严重有放电后臭氧味道。换了电缆,新做电缆头故障不改观?是什么原因造成呢?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • johson_tan
    johson_tan 沙发
    环境潮湿???
    2010-06-29 10:00:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳

    治标(表)不治本,个人意见是爬电距离不够,放电是(标)表面现象,本是爬电,朋友说的“本”是指什么?请指教..........:kiss:
    2010-06-28 17:52:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多