土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 小问题:柱下独立基础(一阶)可以布面筋不?

小问题:柱下独立基础(一阶)可以布面筋不?

发布于:2009-08-08 18:41:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
如题
现在真做工程起来就有点迷糊了,柱下一阶的独立基础,软件计算出来

2.1.3 强度计算时,底板净反力设计值(kPa): [相应于荷载效应基本组合]
pmax = N/A + |Mx|/Wx + |My|/Wy
= 52.00 kPa
pmin = N/A - |Mx|/Wx - |My|/Wy
= -24.50 kPa
p = N/A = 13.75 kPa
各角点反力 p1=-24.50 kPa, p2=-24.50 kPa, p3=52.00 kPa, p4=52.00 kPa
pmin=-24.50kPa < 0,
底板局部承受土重负弯矩,程序未计算板顶负筋,需用户自行处理!


照混凝土的计算来看,应该是要在板顶布面筋的,但是因为我没什么工程经验,所以想问下各位前辈们,柱下独立基础是否可以像混凝土板一样布面筋,如果不能布的话,我应该如何处理
外加:轴力:52kN 剪力22kN 弯矩-22kN.m (厂房结构,做了个1m的短柱)

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • kczhang
    kczhang 沙发
    这是基底净反力出现负值了,不是基底总反力出现负值,对于轴力小弯矩的情况经常出现这样的问题。对于基底净反力出现负值,加大基础尺寸是没有作用的,因为基底净反力只跟上部传来的荷载有关,计算时不考虑基础自重和覆土重。个人认为基础高度较高时,顶部可以不用配筋。
    2015-11-20 10:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • sailla
    sailla 板凳
    是这样的 里面的负值并非零应力区,负值时净反力为负,而净反力是没有算上土体及结构本身的重力荷载产生的反应,所以加上重力及本身的反应为基底反力 而非净反力。基地反力 是标准组合下 算出的反应,是计算底板大小的依据,也是确定是否整体稳定 ,或者说有没有零应力区的依据。净反力是用来算配筋的,正如楼主所言,这种情况是上部可能出现负弯矩的 即上表面受拉,情况大致就是 没有自重和覆土重会上翘 但是被覆土和自重压下去了 ,天然地基的情况下是这样,(桩基除外)参见地基基础规范P72~73,要不要配筋呢?要看拉应力的大小,如果很小的话应该混凝土自身也有抗拉性能的,就不用配了 ,如果大的话们还是需要配的,一般上部水平荷载特别大的时候,结构为细高轻型的结构都会出现这种问题。以上是鄙人愚见,仅供参考,希望能碰到高人指点。
    2015-09-27 08:54:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 667 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高耸基础抗拔和抗滑移计算的疑问

高耸规范里面对于抗拔计算时F为设计值还是标准值?抗滑移计算时,滑移力H为计算值,抗滑移力G是标准值还是要乘以1.35的系数?

回帖成功

经验值 +10