关于配电室内电缆敷设

发布于:2005-06-01 14:04:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因公司抢生产,只求快,施工比较粗糙,这是一贯打法了,设计时间紧,通知单象雪片般的飞,也没办法。

一炼钢车间PCC、MCC配电室进电缆成千上万根,入户处已经挤满电缆沟,然后在地板下乱七八糟的爬向柜子,设计也未有说明,我觉得这很有隐患吧?假如在入户处某个电缆过载烧破皮,其中上千电缆不都受威胁?

我想请问正规做法应该如何?要在入户处修一个很大的电缆沟吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xujinzhan
    xujinzhan 沙发


    同径路电缆根数多于18根,宜采用电缆隧道敷设。楼主那么多电缆交织在一起,肯定是不规范的做法了。电缆隧道和电缆沟最大的区别是高度。电缆隧道高度不低于1.9m,并设有相应的通风、照明等措施。
    同意.
    2005-06-03 15:54:03

    回复 举报
    赞同0
  • 雨过天晴
    雨过天晴 板凳
    这种情况属于设计院严重不负责任。室外线路难道不出综合管线图的吗?
    2005-06-03 15:32:03

    回复 举报