土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家讨论下砌体结构加固施工与设计【图片】

大家讨论下砌体结构加固施工与设计【图片】

发布于:2009-07-30 22:04:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近北京地区在进行大规模的中小学校舍房屋的抗震检测鉴定工作,随着就是加固设计与施工。“要把学校建设成最安全的房屋”、“把学校建设成避难所”……,随着国家相关部门对中小学抗震认识的加强,此抗震防灾检测加固之风以然在全国各地如星星之火,呈燎原之势啊!
作为建筑结构相关方面的专业人员,我们如何来看着和认识这个问题呢?抗震检测如何有效发现问题?抗震加固又如何有效解决问题?可千万不要在花钱费力之后又留下千古悲痛啊!
希望正在从事相关工作的同仁们大家来讨论讨论吧!
下面先介绍下今天看到的一个小学教学楼抗震加固的施工现场情况吧。
1 工程说明:
北京某小学教学楼,四层砖混结构房屋,有构造柱和圈梁,楼板为预制孔板
2 抗震加固方法
板墙加固法,在所有墙体两面加设钢筋网,水平向钢筋为直径10mm肋纹,竖直方向钢筋直径为8mm光圆,网格为200mm×200mm,并喷射60mm~80mm的混凝土,以形成抗震墙(夹板墙)

DSC04081.JPG

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 大阿福
    大阿福 沙发
    :):):):):):):):)
    2014-03-21 12:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • sqjsy1986
    sqjsy1986 板凳
    江苏也在热火朝天的搞呢.
    2011-01-05 15:17:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

周教授雷人结构理论兼与周教授探讨。。。

请问:地下车库的顶板能否承受开挖大楼基坑挖出的土方?能否堆放建筑材料?能否行驶重型运输车辆?能否承受塔吊在顶板上来回行走?如果都不能,徒然在核心区域占去一大块施工场地。显然,这样的施工组织设计是不合理的。即使这些困扰都能排除,地下车库的外墙还将长期承受墙背填土和大楼缓慢下沉产生的侧压力。 如果在施工合同中没有特别注明施工顺序的要求,对施工单位就无可厚非。[ 本帖最后由 zoujh2004 于 2009-7-30 17:45 编辑

回帖成功

经验值 +10