土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 10天内两起事故 没有避免的方法吗?

10天内两起事故 没有避免的方法吗?

发布于:2009-07-25 09:24:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我站是企业里的110kV/10kV变电站 下面用户是各厂车间,但是近期,A厂线路电缆被挖断,造成A线速断保护动作而跳闸(短路电流超大),故其他厂的部分机器也跟着跳闸,我想应该是瞬间电流大电压超低吧,他们自己的低电压保护启动了(本站里其他厂的开关倒是没跳,大概是因为没有投“低电压保护压板”之故吧),昨天B厂又是带地刀合闸,造成我站B线电流I段也就是速断保护跳闸,其他厂机器也是大部分跳闸,(本站其他厂开关没跳,跟上次一样的情况)。
我想问的是,我站还缺个啥保护?为什么一厂事故,其他厂都要受牵连呢?配置什么保护才能使事故不扩大,不越级(这不算是越级吧?)?这种情况没法避免吗?要知道企业里突然停电对生产很受影响的,卡在机器里的产品都要报废了。。。
补充,我站出线均电缆,至各厂之间线路也就几百米,我估算了一下瞬间短路电流很大,都接近10000A了,10kV母线电压瞬时波动到只3kV左右。不跳才怪。

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    再要不将10kV系统改为中性点经小电阻接地系统,这样单相接地故障电流增大,提高了零序保护的灵敏度,这时投用零序保护是可以的。但是对供电的可靠性有很大的影响!
    2010-11-02 00:43:02

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    今天才看到这个帖!有一些话要说!

    1、10kV短路电流10kA很正常,不算大。
    2、10kV系统属于非有效接地系统。楼主的10kV系统采用的应该是消弧线圈接地方式。这种接地方式在发生单相接地时,因为消弧线圈补偿了系统的电容电流,所以其接地电流一般都小于10A。一次系统10A是什么概念?这种系统中采用零序保护一般只能报警,不能跳闸。因为保护的选择性很难得到保障。设计院不投零序保护是完全正确的。
    3、有一种比零序CT的零序保护准确度更高的产品,就是小电流接地选线装置,采用的5次谐波、首半波、外加信号、并联中电阻等等原理。但是目前也没有哪一家敢保证做到100%的选线正确。所以,接地选线直接跳闸的应用也不是很多。
    4、对于楼主这样的情况,最好的办法可能还是在馈线回路加装电抗器,起到限制短路电流和维持母线残压的作用。并与其他厂进行充分沟通,最好将低电压动作时间为0s改为0.2s-0.3s,躲过某馈线回路速断保护切除短路故障后电压恢复的时间。以及要躲过母线避雷器击穿放电后母线电压恢复的时间。
    2010-11-02 00:23:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

RS485接口选用交联聚乙烯绝缘线芯铜丝对屏加总屏通讯电缆行吗?

RS485接口选用交联聚乙烯绝缘线芯铜丝对屏加总屏通讯电缆行吗?[ 本帖最后由 xp-289688 于 2009-7-24 15:16 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10