请问疏水器后的管道是否设坡度

发布于:2005-05-28 14:59:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家好。我现在在做一个蒸汽采暖的工程。分三个建筑。蒸汽在设备楼引出后,接厂房,门卫,宿舍。凝水沿原路返回。我初步设计采用余压回水,每个建筑设一疏水器。我想问:疏水器后的管道是否设坡度?凝水器后的凝水管路有升降(因供气管在设备房架空,出设备房后,埋地进入各个建筑,那凝水就要先低后高,有高差3米左右),是否可以?还有就是室内蒸汽管的的固定支架的最大间距是多少,用那种伸缩器好呢?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • wfdcz
    wfdcz 沙发
    学习,学习:lol :lol :lol :lol :lol
    2009-07-06 11:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • sky2k2
    sky2k2 板凳
    从理论计算上,你的问题不大。
    疏水器前压力0.14MPa(未考虑蒸汽管路损失)
    疏水器后压力0.07MPa
    疏水器后的管路是乳状混合物的两相流,要进行水力计算必须进行混合物密度计算。要进行混合物密度计算,那你凝结水箱是闭式还是开式?
    2008-12-18 08:03:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!空调冷冻水补水,应该采用哪种方案?

系统情况:水容量700立方,冷冻水低温水,供水3-5度,回水7-11度.系统水循环量2000立方/h.原来采用高位水池快速补水.以供冷站来计,系统工作压力0.5MPa,高位水池比供冷站高70m.原来是手动补水,现拟改为自动补水,并与自控监控系统联接。拟采用的方案:1、在来自高位水池的补水管上安装可减静压的减压阀,系统压力下降时,通过减压阀自动补水。但是,制冷系统只工作8小时,16个小时是停止的,在系统停止时,系统的水温会上升至外界温度,这样,水膨胀多出来的容积无法解决。