急!空调冷冻水补水,应该采用哪种方案?系统情况:水容量700立方,冷冻水低温水,供水3-5度,回水7-11度.系统水循环量2000立方/h.原来采用高位水池快速补水.以供冷站来计,系统工作压力0.5MPa,高位水池比供冷站高70m.原来是手动补水,现拟改为自动补水,并与自控监控系统联接。拟采用的方案:1、在来自高位水池的补水管上安装可减静压的减压阀,系统压力下降时,通过减压阀自动补水。但是,制冷系统只工作8小时,16个小时是停止的,在系统停止时,系统的水温会上升至外界温度,这样,水膨胀多出来的容积无法解决。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
疏水器前压力0.14MPa(未考虑蒸汽管路损失)
疏水器后压力0.07MPa
疏水器后的管路是乳状混合物的两相流,要进行水力计算必须进行混合物密度计算。要进行混合物密度计算,那你凝结水箱是闭式还是开式?