作一工程设计,根据计算电流乘系数二次开关额定电流选为2500A;变压器选为2000KVA。甲方对此提出异议,认为应该按B不小于变压器额定电流选开关(2816A)。查了规范和设计手册,规范没有查出规定;设计手册仅在设计实例中提及“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流"请教各位专家,设计手册中说的做法是必须遵守的,还是习惯做法?,如果是必须遵守的,依据又是什么?
说明一下:
此贴的关键问题是"设计手册仅在设计实例中提及“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流"请教各位专家,设计手册中说的做法是必须遵守的,还是习惯做法?,如果是必须遵守的,依据又是什么?"(实例前面的原则部分也没提到“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流")前面的数据仅是问题的起因,不是关键部分
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句问题的发生其实是一个误会,我根据计算负荷选的变压器为2000KVA;根据计算电流选的开关为M32 lr=2500A lm=,,,.含义是额定电流3200A,长延时整定电流2500A.甲方误会为2500A是额定电流.指出我应该安2000KVA变压器配装4000A的开关,通过我的答复,甲方也没再说什么.具体数据我就不说了,我所以选2000KVA变压器是因为1600KVA的不满足要求;而不是留什么余量啊,发展啊什么的.整定电流是按计算电流的1.2倍选的.与变压器的二次电流没什么关系.主变二次开关选择的惯例我也知道,应该说我的设计是中规中矩的.之所以发了这个帖子是我突然想到,我就是按额定电流等于长延时整定电流等于2500A选了开关,我又违背了设计规范的拿条呢?和同事讨论,查规范都没有结论.所以来请教专家和朋友.说应该开关额定电流要大于变压器额定电流的是实情(我们都是这样做的),说不知道规范的是实话,说其他的是热情.都非常感谢!!既然是悬赏贴,奖分就奖励给说实话的楼主.其实没有人会在意这分,就是一点意思.