土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压柜、配电柜的短路耐受电流值,是啥意思?

低压柜、配电柜的短路耐受电流值,是啥意思?

发布于:2009-07-06 17:49:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
短路耐受电流不是断路器的吗?为什么很多低压柜、配电柜的参数上也有这个?

难道指的是箱体的短路耐受电流值?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lj5757581
    lj5757581 沙发
    :hug: :hug: :hug:
    2009-08-02 19:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 板凳
    应该叫短时耐受电流吧,就是把设备在一定的时间之内,加上额定的短路电流,看看母线、开关等等是否出现损坏变形的情况,考验各部件的强度是否能承受短路电流的点动力
    2009-08-02 02:53:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多