各住大虾:
我现安装两台变压器供电给二组GCS,中间由一个每联柜联接,要实现闭锁功能,且两组主进和这台联络柜是怎么运行的!

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • ykxzj
    ykxzj 沙发
    将两进线一母联开关同时装在一个开关柜内,有现成的机械及电气联锁装置,并有配套的备自投装置.ABB,施耐德等厂家都有
    2010-02-22 15:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhaorong_zksd
    zhaorong_zksd 板凳
    首先,弄清楚用户需求,用户一般用下面两种需求中的一种:
    1:不需要备用电源自动投入功能;
    2:需要备用电源自动投入功能;
    如果是第一种需求,采用机械连锁(3锁2钥匙)和电气连锁,此功能为手动操作
    如果是第二种需求,采用电气连锁,此功能为电动操作
    2010-02-22 12:25:22

    回复 举报
    赞同0