请问10kV电缆烧掉了,为什么?
请问10kV电缆烧掉了,为什么?
昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?
PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。
发布于
2009-06-10 08:21:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
zxmhwj888
单烧C相,应该是电缆头没做好或接线时没接好接触不良引起。电缆做试验一般都是先做直流泄漏试验,合格后才能进行交流耐压试验。
2009-10-21 10:24:21
来自 PC
评论
举报
wangcy123
10楼正解,一定要做泄漏试验