发布于:2009-06-03 11:28:03
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
1、建筑旁设66kV/3kV的变电所,两路3kV进线到高压配电室内进线断路器柜,下进线,都带接地刀。
进线一般不带接地刀,但是这个工程带,是不是因为变电所是设在建筑旁,一套人员值班,变压器停电时可自己掌握,所以加了接地刀?
2、如果某10/3kV变电所,用户自己管理。10kV柜与3kV柜都选用JYN2-10,两个系统的柜子在同一间高压配电室,间隔1米,但是变压器在不远的另外一个建筑内。
3kV系统进线采用下进线,直接进到进线断路器,这个断路器下端是否需要带接地刀?
[
本帖最后由 tnc 于 2010-2-1 15:27 编辑 ]
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句:lol 7#
回复 举报
回复 举报