土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 现场污水管和回水管怎么解决?

现场污水管和回水管怎么解决?

发布于:2009-06-02 17:16:02 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我本人是做市政排水的,由于接触一个这样的工程,一条道路上原有污水管和回水管都已铺设好,我只设计雨水.可是问题就在这里,现在污水管和回水管都离路面只有30~40公分了.一般覆土都没达到.其实只要抬高路面就行了,可是现在就是路面不可以抬高,因为路的南侧是小区,如果路面抬高,小区的水就不好接出来.污水管的管径是1000,回水管的管径是1200.现在建设方要求做方包,这根本就行不通,想请教下这里的高手,有没人有更好的方法???谢谢了

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • zlz1988
    zlz1988 沙发
    :) :lol :victory:
    2010-05-11 10:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • zlz1988
    zlz1988 板凳
    怎么会没有了?回的是污水厂处理过的水,,,,通常说的是中水........:)
    2009-06-15 09:26:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

HDPE给水管道纵向断裂20米原因

朋友们大家好: 我是从事管道安装专业的,我有一个问题请大家帮我分析一下:新DN630HDPE给水管道运行10天,两条街道发生纵向断裂,断裂长度20多米,一处是蛇形纵向断裂,一处是直线型纵向断列,管网运行压力0.45MPa,是重力式输水,管材工作压力0.6MPa.请朋友帮忙分析原因,谢谢!

回帖成功