土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 如何用PKPM生成柱下条基
请教:PKPM的JCCAD中没有柱下条基的做法,请教各位是如何做的?
先谢谢了!

答案在13楼!!

[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2009-10-29 08:39 编辑 ]

全部回答(12 )

  • singer1225
    基础宽度(应该是指翼板的宽度了)要看基底面积能否满足地基土的承载力要求了。这属于地基承载力验算。
    至于基础梁的宽度和高度就要根据柱距和荷载情况假定一个,然后输入验算了,这属于条形基础冲切和配筋计算了。

    一般步骤
    1,规范上有文字:柱下条基梁高宜为柱距的四分之一到八分之一。由此假定梁高
    2,根据梁高假定梁宽
    3,根据承载力要求确定基底面积,假定翼板的宽度
    4,在JCCAD中输入假定的条基的尺寸,计算配筋,如配筋过大或过小,重新调整基础的尺寸

    最后再罗嗦一句,个人认为条基的外挑是必要的,就象砌体里的构造柱和圈梁一样,有益无害
    2005-05-16 10:32:16 来自 PC 评论 举报
  • 樱花满开
    按我这种方法是可以的,我今年指导毕业生也遇到了这个问题,用这种方法解决了:
    1。读入地质资料输入
    2。参数输入包括基本参数(主要是地基承载力特征值)和地梁筏板参数(主要是基床反力系数、地梁相关材料参数、钢筋调整参数、梁肋朝向


    3。网格输入(轴线延伸命令修改形成悬挑地基梁轴线)
    4。修改荷载参数、读取荷载
    5。定义地基梁(必须定义梁肋高和梁肋宽,地梁翼缘宽度可随意给出但应大于梁肋宽因为退出交互步骤时程序会给出调整翼缘宽度的机会)并

    布置地基梁
    6。退出交互步骤:注意第一修改地梁翼缘宽度第二检查是否生成弹性地基梁计算用数据文件(即出现相关荷载值、相应坐标、地基反力、修正

    后地基承载力等信息)
    7。弹性地基梁/基础沉降计算:
    7-01:检查地质资料是否正确
    7-02:设置计算参数(注意:应采用完全柔性假定、地下水高度需要修改)
    7-03:进入附加反力图示,选择沉降计算菜单进行沉降计算,之后可查看相关需要数据
    8。弹性地基梁/结构计算
    8-01:选择是否进行交叉底面积重复利用计算、修改地基梁参数(注意:地梁计算时采用的内力)、选择计算采用的模型(可采用satwe、tat

    生成的上部基础刚度)进行计算
    8-02查看相关荷载工况下的内力图
    9。弹性地基梁/参看结果(正常操作)
    10。弹性地基梁施工图(正常操作)
    2009-10-29 08:38:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10