在江宁将军路上,面积约400平米.先看室内机!~~
SSL20596.JPG

SSL20596.JPG

全部回复(74 )

只看楼主 我来说两句
  • demonhe
    demonhe 沙发
    分歧管出来应该保证至少500mm的直线铜管
    2011-05-20 11:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • huangjq1228
    huangjq1228 板凳
    我做了这么久的商用空调监理,还没碰见这么外行的安装,连最基本的内机安装三原则都不懂,内机吊那么高不说以后维修不方便,运行起来还会和上面产生共振,还有进出风也都不采用软连接,冷凝水管也不做提升,中静压的都是自带水泵的,到时候漏冷凝水吊顶可就麻烦了,隐蔽工程不能这么马虎