土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助,PVC和铸铁管连接方式,很特殊,我快急疯了

求助,PVC和铸铁管连接方式,很特殊,我快急疯了

发布于:2009-05-09 11:01:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
旧房子装修时工人把卫生间下水道用堵漏王堵死了,没法疏通,后来只有把铸铁的沉水湾换成了PVC的,工人是用堵漏王把接口处封住,结果用了一年半,接口
处(横管为PVC管插入铸铁立管三通地方,而且横管是一个PVC弯头)漏水,如下图所示,红色标记处为漏水处。在论坛中看了很多帖子,也还是没有看明白,因为我的情况稍微有些特殊:弯头PVC 是横插入入铸铁三通的。也打了很多电话问人,一直没有找到好的方案,期待大家能够给出一个方案,非常感谢,我快急疯了,天天吃不下饭也睡不着觉。(04S409-17 那个图我也看了,但是他属于竖向插入)

[ 本帖最后由 hopeheartfly 于 2009-5-9 11:05 编辑 ]

未命名.JPG

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    问完问题后也要上来做一下总结啊,呵呵
    2010-04-18 17:02:18

    回复 举报
    赞同0
  • ruyan22
    ruyan22 板凳
    没想到09年的事了,不知道你的问题解决了没有,我说办法就是:把存水弯去掉改在顶板上,然后PVC立管用45度(如果距离太短可以考虑用90度)然后用铸铁用不锈钢管箍和铸铁三通连接。铸铁是承插的?那就再据一节柔型铸铁管承插在三通上在和PVC连。存水弯的水排不干净我觉得是主要原因,只要坡度够大,不存水漏的几率应该不大。不知道方法行不行,两个立管之间的间距挺小的,而且在吊顶上边不好施工。但是也不至于吃不下饭睡不着觉,也许你身边就有能人,多问就行。本来上来搜资料无意看见,字打多了。
    2010-04-17 19:04:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水套管之我见

现行施工及验收规范要求给排水管过楼板应穿套管,个人认为,不用也可,因为施工中怕预埋不准,过楼板的水管均是预留孔,待日后管道施工完毕再用防水材料补洞。如果预埋了套管但位置不准,也要把套管打掉,因为施工中土建的尺寸偏差是比较大的。个人看法,欢迎大家指教。

回帖成功

经验值 +10