10KV电缆,约一公里,地埋;中间有几个分支,有一相绝缘低,做直流耐压试验,被击穿,绝缘为0,请问怎么找到故障点?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yydgzxk
    yydgzxk 沙发
    电缆厂有专门的厂家,我们这有个客户碰到过,中间有一相有断点,厂家来测量一次要3000块。。。。。真黑。。。。。

    不过确实很好用,测量出的点一般误差在20公分以内。。。。。。。。。
    2009-06-23 08:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • dengjiansc
    dengjiansc 板凳
    那颗钉子不象是有人搞鬼,当时是运行中的电缆突然发生接地,也是用电桥测到故障点就在电缆终端头附近,开始以为是电缆头没做好,锯掉一节重做,一工人好奇剥开了锯掉的电缆发现的。铠装上没有洞,钉子斜插在铠装的里面,说明钉子不是外部钉入的,运行中的电缆相信也没人敢那么做,当时还在说要找电缆厂的麻烦。