土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急急急,消防水池问题求救!!!!!!!!!!防止旋流器

急急急,消防水池问题求救!!!!!!!!!!防止旋流器

发布于:2009-05-05 19:44:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消防给水及消火栓系统技术规范》征求意见中
9.消防水泵出口宜设置防止系统超压的技术措施,如安全阀等。
10.消防水泵的安装高度应满足不同工况下必需的气蚀余量的要求。
11.吸水井的布置应满足井内水流顺畅,流速均匀,不产生涡漩,且便于施工安装。
12.消防水泵吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管管径确定,但不应小于600mm,当采用 防止旋流器 吸水口时,淹没深度不应小于200mm。


全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水卷中 第201页也有提到过防止旋流器,

请问各位大侠前辈有没有谁用过“防止旋流器”这个东西啊,有的话,请各位能够提供一下,拜托了,我现在急了一身的白毛汗!!!!!!1
我现在的工程的情况是,消防水池内的吸水井施工单位没有给我做,然后消防水池又没有其他办法改动,再一个大型公建的内部,所以希望能有这个东西取代吸水井,不知道大家有没有知道了,或者拜托请问一下同行么!!!!!
拜托了,哭求-----------------------------------------

全部回复(93 )

只看楼主 我来说两句
  • gmasb
    gmasb 沙发
    zjf2002 发表于 2009-5-19 12:33 19楼说的正确。有一个以前做过的图,供参考。见附件。这个太强大了吧!!!这个太强大了吧!!!
    2016-12-20 10:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • zyd123wuyue
    zyd123wuyue 板凳
    没有吸水井做不了防止旋流器,防止旋流器是放在水池底部的东西,防止旋流器出口连接出水管路
    2016-11-22 11:03:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 716 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供应水处理返渗透系统

北京金莲花科技有限公司地 址:北京市海淀区东北旺南路26号邮 编:100094电 话:010-62980042传 真:010-82781689网 址:http://www.bj-jlh.comE-mail:jlh_lzn@sina.com

回帖成功

经验值 +10