土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 手术室排风量如何确定?

手术室排风量如何确定?

发布于:2009-05-05 17:03:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
关于手术室排风量与新风量的问题:

手术室新风量确定的主要依据以下几条:
(1),按照规定换气次数计算的新风量;
(2),补偿室内的排风并能保持室内正压的新风量;
(3),人员呼吸所需新风量。

例:45平方米I级手术室,净空3米
按(1)点计算,新风量为:45*3*6=810M3/H
按(2)点计算,新风量为:排风量 + 45*3*3=(排风量+ 405)M3/H
按(3)点计算,新风量为:12*60=720M3/H

新风量为以上三者最大值,但根据(2)因排风量未定并没能计算出新风量值,故最终不能确定新风量究竟多大?
但《规范》规定I级手术室最小新风量为1000M3/H,并有经验认为:I级手术室新风量1000~1200M3/H。

故设计中I级手术室新风量常取值:1200M3/H,那么如果按这个取值,排风量是否就是选定的新风量减去保持室内正压的新风量,即(如上例):排风量=1200-45*3*3=795M3/H ?

也有人认为排风量取新风量的1/4,如上例:排风量=1200*0。25=300M3/H ( > 200M3/H,同样满足《规范》),

另外,我从本论坛上下载的,好几份图纸I级手术室的排风量都大约在350~400M3/H 之间,

从造价的角度来看,排风量小肯定节约。问题就在于手术室排风量究竟应该如何计算呢?请赐教,谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cwd13933347410
    (新风量-排风量)/(面积*层高)=维持正压或负压需要的换气次数(4或者5)
    2012-11-27 14:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • 安然若风
    安然若风 板凳
    这个范围都可以,最后还是要调试的
    2012-11-27 14:22:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教气流模拟场的问题

我做净化测试的,老板让我找一款相机能拍出车间内气流的流向及速度分布,请教下有什么相机和什么样的软件可以做出如附件图的气流模拟场。在这里提问之前,我了解了这种相机大概就是那个红外热像仪,我也询问过很多销售商,可都说不咋懂怎么弄出来那个气流模拟场!论坛里前辈们见多识广,多多指教哈![ 本帖最后由 ideasky 于 2009-5-4 15:32 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10