土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 成都地暖现场施工图--宗楷施工望成都同学交流

成都地暖现场施工图--宗楷施工望成都同学交流

发布于:2009-05-05 09:47:05 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
成都地暖卫生间解决办法


1)对卫生间加强保温措施,降低通过卫生间维护结构的热负荷。最直接的方法是加强墙体保温、使用新型节能窗户和高效保温材料、技术,发展节能建筑。

2)辅助电采暖,如浴霸、暖气片等。

3)从分集水器分出单独回路供给卫生间,卫生间采用散热器采暖,水温与地面采暖相同。
由于地面辐射采暖供水温度低,需要增大散热器的型号或增加散热器的片数。卫生间散热器的面积较大,可能会影响卫生间的装修,和使用性能,同时增加了卫生间散热器的投资。从另外一个角度来说,由于采用了较大的散热器,而仍然采用较低的供水温度,使得卫生间散热器采暖仍然保持了低温供暖的一些优点,如:空气湿润、对流小、散热温度低等。当采用平板型的散热器时,其辐射散热量增加,采暖舒适度比较好,相当于局部的墙体辐射采暖。
对卫生间散热器的使用功能进行拓展,开发多功能卫浴型散热器,能够很好的解决散热器增大和卫生间使用受限的矛盾。例如:把梳妆镜和散热器结合为一体或把散热器与毛巾架结合在一起等等。
地暖卫生间设计难点
对于住宅建筑,卫生间的数量、大小、装修等从某种程度上表现了住宅的个性、档次,甚至彰显了居住者的素质和修养,因而卫生间成了建筑、装修设计的一个重点。而对于地面辐射采暖房间,卫生间是个很特殊的部位。高的热负荷指标和地暖供热量不足的矛盾比较突出。卫生间具有设计温度高、地暖敷设面积小、热负荷指标大等特点,主要表现在以下几个方面:

一、规范要求,卫生间的设计温度为22~25℃左右,根据规范采用地面辐射采暖时设计温度可取对流采暖系统计算总负荷的90%~95%或室内温度的取值对应比对流采暖系统的室内计算温度降低2℃,通常按照20~24℃设计,房间设计温度要求高,室内外传热温差较大。在相同的维护结构和室外设计温度等条件下,高的传热温差导致了高的热流通量,从而增大了卫生间的热负荷指标。

二、空气品质的要求和卫生间换气扇的频繁开启,使得卫生间换气次数大,冷风渗透热负荷较大。通常卫生间冷风渗透热负荷占卫生间总热负荷的一半左右,甚至更多。