土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 真正做过设计的请进

真正做过设计的请进

发布于:2009-05-03 21:41:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对高层建筑,得出风压后,输入模型时,我是把按(美国)规范得出的风压值作为推力加在一侧,相对的侧面也加吸力(按美国规范得出的值,约是推力的80%),有两个问题请教:
(1)看国内的做法,好像不用同时算推力和吸力,或者将基本风压乘以0.6的系数作为推力,基本风压乘以0.4的系数作为吸力,我很想讨教一下到底应该是怎么做的?
(2)各种不利荷载组合时,要不要同时考虑来自平面内相互垂直的方向的风荷载组合,得出最不利的工况?

谢谢指教!

[ 本帖最后由 john87 于 2009-5-4 12:42 编辑 ]

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • chenzhiyun826168
    etabs和pkpm在力学计算上不在一个层次上,etabs计算的广度和精准度,程序的开放性也不在一个层次,CSI(sap2000,etabs,safe,perform-3D)别个是国际标准,PKPM是国内领先。层次差太远了。不是崇洋媚外,PKPM确实问题不少,估计各位都体会。那些系数,鬼他娘的知道怎么弄出来的。不过出图冈冈的,我喜欢,哈哈,他们各有所长。
    常规的用PKPM,复杂的用CSI,没错~!
    2009-05-24 19:15:24

    回复 举报
    赞同0
  • nsf604
    nsf604 板凳
    我做过,对高层建筑,得出风压后,输入模型时,我是把按(美国)规范得出的风压值作为推力加在一侧,相对的侧面也加吸力(按美国规范得出的值,约是推力的80%),有两个问题请教:
    2009-05-23 15:03:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

提问:做了四年施工想转设计,从何做起?

我05年从哈尔滨工业大学土木工程学院建筑工程专业(结构工程)毕业,至今做了2年的施工员、2年的房地产工程管理。后两年在现在这家房地产公司没有学到什么有用的东西,感觉个人发展受到了严重影响。大学同学有不少毕业就做了结构设计的,奋斗到现在多数都已经在大院独挑大梁,而我却总感觉无一技之长、身无长物!冷静思考后,感觉在施工行业,我稍显内向的性格和娃娃脸使自己长期游离于企业核心团队之外,很难有大的上升空间。如果能够进入设计院,哪怕刚开始收入比较低,只要能学到东西,有一个好老师,我一定能干出名堂的。

回帖成功

经验值 +10