在高压电容补偿装置中,为了限制涌流和谐波,需要采用串联电抗器。为了降低成本,我有一个问题想请教各位高手:

在母线进柜后,先接串联电抗器,然后再通过真空接触器串联到补偿电容器上。也就是说,多个补偿柜共用一个电抗器。不知道各位老师能不能看懂我的表述。

想知道这种方案可不可行?为什么?

untitled.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cnadragon
    cnadragon 沙发
    是这样的。但在投切每个电容组时,不知道是否能抗涌流和抗谐波?
    2009-05-03 19:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • wyj0316
    wyj0316 板凳
    不可以吧,电抗器的参数大小是按照电容器组的容量大小配置的,而你的电抗器不可能随电容的投切而发生变化的。