只看楼主 我来说两句1、变频泵流量应按同时出流概率计算秒流量选取,非最高日最大时流量。
2、消火栓泵扬程偏低,“最不利条件时管网水头损失10米”仅为估算值,没有计算依据,按经验可按“高差+35~40m”初步复核扬程。
3、自喷系统流量按图中所布置的最不利点160平方米范围内满足6 L /min•m2强度的实际计算结果确定,20L/S满足不了要求。
4、自喷系统沿程局部水头损失计算错误,应从最不利喷头逐段开始计算160平方米作用面积内水损,160以外仅计算干管,初步估算应不小于30m,因此自喷扬程25米不满足要求。