请教一个关于风管与喷头的问题!急求!

发布于:2009-04-24 19:28:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷规:7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
111.jpg
我想问一下上图中3(即:增设的下垂喷头)下垂型喷头是不是要安装在风管下面的 正中位置?喷头安装对这个具体位置有没具体要求?
下面这个图是个实例, 图中增加的下喷是要安装在风管中心线下面?还是安装在上喷下面的垂直位置?麻烦各位知道的请说以下!谢谢!在线急等!这个涉及到施工工艺的,不知道有没相关规范具体安装要求! 222.jpg

111.jpg


222.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • wwwqq_2003
    wwwqq_2003 沙发
    参照自喷规范
    6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:
    1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
    2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。

    当配水支管同时安装保护吊顶下方空间和吊顶上方空间的喷头时,由于吊顶材料的耐火性能要求执行相关规范的规定.因此吊顶一侧发生火灾时,在系统的保护下火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。因此,对同时安装保护吊顶两侧空间喷头的共用配水支管,规定只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
    2013-03-29 17:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • sadone
    sadone 板凳
    人家罚你是因为你的人民币不给力。施工单位毫无技术可言,没必要纠结出自哪条规范,协调沟通才是施工单位的规范。
    2013-03-28 20:32:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TVCC消防给水系统设计特点介

本帖为转发MOP网帖子.原文网址 http://dzh.mop.com/mainFrame.jsp?url=http://dzh.mop.com/topic/readSub_9261606_0_0.htmlTVCC消防给水系统设计特点介发布者:张留霞 分类:消防 1.项目概况 TVCC位于中央电视台新台址工程地块的西北部,包含五星级酒店、1500座剧场和展览设施,建成后建筑最高标高159.0m,建筑标准层高4.0m,为超高层一类综合建筑。该建筑左侧裙房部分为剧场及其附属建筑:如录音棚、音控室、贵宾休息厅等组成,右侧五星级宾馆从五层开始,五层及以下部分为宾馆的功能用房:如展览厅、多功能厅、信号传送机房、会议室等;该大楼最大的建筑特点是由多个功能箱分享建筑外皮下空间。其外形特征如图1所示。