满液式水冷机组 排气过热度控制问题!请专家指点!满液式机组使用排气过热度进行控制。 现象: 满液式理想的液位应该是制冷剂液面刚刚漫过蒸发管。但是在实际过程中,液面可能漫过蒸发管后由于排气过热度没有明显变化,液位还会继续惯性上升,直至机组产生液压 缩,排气过热度发生变化,电子膨胀阀关小,液面下降。周而复始重复该过程。 分析: 为了防止液压缩,提高制冷剂气体的起飞高度,蒸发器布管只是到筒体的中部位置,因此系统存在如上所述的“排气过热度呆滞空间”,但这个空间在设计的时候很难去把握,请问高手是如何解决此问题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句北峰制冷设备有限公司、沈阳冷冻机厂等厂家都用,南方厂家有卖
回复 举报
谢谢楼主的图片以及朋友们的说明。
回复 举报