土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 单层厂房消防问题求助
每个消火栓独立一根进水管,疑问,到底需不需要将室内管道联成环状?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(12 )

  • ligf1999
    对啊,两路进水管外管连成环状不就可以了
    2010-03-30 10:57:30 来自 PC 评论 举报
  • huangxiaohua
    :) 单层厂房因为是一个消防单元,如果我设计就会从室外不同方向引入两根消防管在室内主梁下连成环,接所有的消防栓,并按规范要求适当布置好检修阀门,从室外引入的消防管进入室内前还必须设维修阀门。我做过的工程就是这样处理的。
    2009-05-04 22:41:04 来自 PC 评论 举报