土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 7.5kw风机启动问题

7.5kw风机启动问题

发布于:2009-04-16 20:02:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一台7.5kw风机(2900转),直接启动不,热保护一直跳脱。
请教各位大侠如何办,以我平常的经验,这么小的功率好像还不至于用到星三角启动吧。

全部回复(97 )

只看楼主 我来说两句
  • qq390294557
    qq390294557 沙发
    电机没问题,可能是热继电器整定值太小了,重新整定定植,或更换热继电器.
    2010-09-01 14:18:01

    回复 举报
    赞同0
  • 行善真
    行善真 板凳
    15KW 的电机,我们是直接启动了,最好调整下热继,不行就在接触器上并接一个时间继电器,启动时躲过热继短接
    2010-08-27 11:08:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求中文版的FM351手册

求中文版的FM351手册,谢谢!

回帖成功

经验值 +10