土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 星三角转换后一秒突然断路器跳脱!!!

星三角转换后一秒突然断路器跳脱!!!

发布于:2009-04-15 19:50:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
30KW 排烟风机 瞬间启动电流120A 启动时间12S 开关80AT/AF IC=5KA 星三角转换时电流70A左右 不知道什么原因 是星形转成三角形后一秒左右才断路器才会跳闸~~~~~~~~~~求助达人帮助。。。急!!!:Q

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • shen38575
    shen38575 沙发
    不好意思 事情比较多 把这个事情给忘记了 最后解决了 我没说清楚 热继电器没有跳 是断路器跳的 所以没有整定值的问题 一开始以为是风阀关闭着 所以造成风机重载压力过大 后来风阀检查了一遍还是一样 最后没办法换了一个开关 后来就没有再出现过这个问题 另外 时间继电器也换了 到最后也不能确定是什么原因 只是问题确实没有再发生 谢谢大家:hug: 真的不好意思
    2009-05-14 20:44:14

    回复 举报
    赞同0
  • zs972704385
    zs972704385 板凳
    把电机线给解掉,主回路带电试下星三角动作情况,如果正常,把电机线带上后起动,还是跳闸,那可能就是开关选型有问题,要用电机专用保护的开关。这种情况我试过。
    2009-04-21 09:18:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电断路器问题

大家好。我新来的。今天我在车间遇到一问题。想请高手指点下、那漏电断路器合闸,用电笔量出线端,就一相能亮,其余两相没亮。用万用表量,相间电压都好低,请问怎么会出现这种问题。断路器坏了会这样么?