土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压侧电流互感器的问题

高压侧电流互感器的问题

发布于:2009-04-13 09:28:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
图中为高压出线柜,请问图中的电流互感器为两相不完全星形接线还是两相电流差接线?为什么每相(A、C相)上有两个电流互感器?

{601F7753-78EA-4F00-B62E-F0D727BEB7A3}.JPG

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    这个不清楚啦
    2011-11-14 10:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • mahongri
    mahongri 板凳
    一句话
    2011-11-13 22:35:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器二次开路故障的处理

我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。

回帖成功

经验值 +10