家庭用卫生间,洗手盆,马桶,地漏,浴池一字排列,当马桶冲水时,地漏就会有水喷出,洗手盆,浴池排水不会喷,天台的透气管完好!!管道没有堵塞!需要说明的上一地产在施工时在通往主排水管处加装,存水弯!!请各位帮忙!!!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wzhsjy
    wzhsjy 沙发
    是不是排水横管坡向做反了?再说为什么要在主排水管处加装存水弯?地漏有水封、每个卫生器具也有单独的存水弯。
    2005-05-13 19:06:13

    回复 举报
    赞同0
  • poedan
    poedan 板凳

    防反溢地漏,或将地漏移远点。推荐换地漏。