请教高层塔式住宅消火栓的设置问题.

发布于:2005-04-27 10:21:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
正在做一个烂尾工程,18层的塔式住宅,总高52.2米,原设计是93年的图纸,楼长及楼宽都均为33米左右,每层设了两个消火栓立管,每根立管接一个双出口消火栓箱,箱内有25m065水带2条,SN65消火栓阀2个,SN65水枪2支.本人认为接一个单出口就可以了,是93年的规范跟现在不一样吗?另外,原图的消火栓系统没有分区,而且没设消防水箱,在地下室设了一套消防自动恒压给水设备,根据现在的消防规范是否可以?恳请各位老前辈帮忙指教!非常感谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jinhui020222205
    7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
    7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

    你的建筑肯定不是常高压系统,所以根据应该设置高位消防水箱。
    2006-09-26 12:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • wwjwj
    wwjwj 板凳
    应设消防水箱,否则地下室消防增压气压罐容积太大,消防水箱有条件设置的话一定要设,除了体育馆.剧院等特殊屋面建筑.消火栓一定设两根立管,两个单栓或一箱两栓.