考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0684 2.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 0.8939 89.67 0.33 ( 0.00+0.33 ) 0.67
3 0.7733 93.11 0.67 ( 0.00+0.67 ) 0.33
4 0.3020 178.74 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
5 0.2229 80.94 0.07 ( 0.00+0.06 ) 0.93
6 0.1920 89.30 0.94 ( 0.00+0.94 ) 0.06
7 0.1494 178.37 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
8 0.1032 77.05 0.02 ( 0.00+0.01 ) 0.98
9 0.0940 178.65 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
10 0.0883 88.53 0.99 ( 0.00+0.98 ) 0.01
11 0.0662 178.98 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
12 0.0636 79.31 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
13 0.0548 88.73 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
14 0.0501 179.27 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
15 0.0449 87.18 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
地震作用最大的方向 = -1.244 (度)
这是小弟做的一个18层的剪力墙的结构satwe计算的结果,是不是剪力墙布置不合理,一般第一、二振型以平动为主吧,而第三振型以扭转为主吧?从这个计算结果可以看出小弟所建的这个剪力墙结构有什么问题,望高手给予指点!万分感激!