请教:45米高中庭消防怎么做?
请教:45米高中庭消防怎么做?
在做一个9层的大型商场,每层面积超过1万平方,从一层到九层有个1000平方的中庭,净空接近45米,消防部分需要做什么措施呢?谢谢
发布于
2009-03-28 23:47:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
leavebehind2008
广东也这个规范也是大[空间的,如果中庭和商场同一个防火分区就要做了,除非中庭是隔出来的,我也做这个案例,做了大空间智能喷水灭火系统,这个规范也有说明选择方法。
2009-04-08 14:23:08
来自 PC
评论
举报
ggggbao
如果是在辽宁,估计就用大空间自动扫描定位喷水灭火系统了,辽宁有地方标准DB21/T1213-2007,标准名称《大空间自动扫描定位喷水灭火系统设计、施工及验收规程》表4.0.4 A类火灾的大空间场所举例中给出了“大型商场/超级市场/购物中心/百货大楼/室内商业街等商场建筑”对应的设置场所为“大空间门庭/中庭/商场/室内街道等场所”
广州也有此类的地方标准吧。