土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机在低温情况运行是否会导致液击?

压缩机在低温情况运行是否会导致液击?

发布于:2009-03-24 10:22:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
现象:
我们有一台美优乐MT80压缩机,在环境温度在零下10度,压缩机结霜非常严重,曲轴箱、回油管都是霜,我们停掉压缩机大约十分钟,此时环境温度还是在零下10度左右,再开启压缩机时,运行声音很响,振动很历害,大概只运行了约5秒钟时间,压机就自动停掉,再无法开启,量各阻值都无穷大,一开始怀疑是否因为内保护,但过了两三天后,量阻值还是无穷大,还是无法开启,不知是什么原因?
现在怀疑是因为在低温情况下,蒸发器里R22都成液体,从而造成液击,因为当时听那声音,也很像液击的声音,但我们回气管也装有气液分离器,而且回气管道也较长。
不知具体何原因,望高人指点。

通过此,有两个问题:1.是否在低温情况下,压缩不能开启?2.液击会造成阻值之间是无穷大的吗?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • zjgect
    zjgect 沙发
    我们用的丹佛斯的电磁阀,
    曲轴箱加热也是有装的。
    这两点应该不是造成我这次故障的主要原因。
    2009-10-13 09:00:13

    回复 举报
    赞同0
  • zdbbaby
    zdbbaby 板凳
    装在在室外的机组,在有可能面临低温的环境(如北方),可否采用如下方法:
    1.装电磁阀很好,那在控制方式上用负压停机,把雪种收回储液器,提醒一下要用质量好的才行阿
    2.启动问题要注意,压机轴加热器要完全安装.
    2009-09-16 22:57:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如果回气管没有接上压缩机吸气口

回气管没有接上压缩机吸气口.实验员粗心大意,接上电源让样机启动运行了1天.等我闻到一股油的气味的时候才发现,回气管口好多油.这样会对以后的制冷能力有什么影响吗?

回帖成功

经验值 +10