土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 物料提升机安装与拆除方案

物料提升机安装与拆除方案

发布于:2009-03-23 19:41:23 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
第一节、工程概况
本工程位于XXXXXXXXXXXXXXXX,为1栋5座并联小高层,框剪结构,总建筑面积约26126m2。 A1栋地上16层,主体高度49.6m, A2~A4栋地上12层,主体高度37.9m;A5栋地上11层,主体高度34.35m。共设三道抗震缝,缝宽150mm,分为A1、A2、A3~A4和A5四个结构单元。物料提升机采用SSD80和JZJ70B型建筑安全升降机。井架的结构详见说明书。井架布置详见附图。

第二节、编制依据
1、XXXXXXXXXXX工程设计图纸
2、《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社1999年1月出版)
3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)
4、〈实用建筑结构工程师手册〉、(建筑工程出版社1997年12月出版)

第三节、物料提升机基础及卸料平台计算
一、物料提升机基础承载力验算
基础由采用钢筋砼板,砼强度等级为C25,钢筋布置为双层纵横φ14@250。基础面高出现地面200mm,基础地基由质土和砂回填夯实而成。基础板厚300mm,钢塔底座用预埋地脚螺栓连接,详见基础平面布置图。本工程钢塔安装高度最高为57.6m,从第二层起,每隔二层设一道刚性附墙,故只计算基础垂直压力。
(1)上部结构传至基础顶面的竖向力设计值下,
每节高1.8m,共32节
F1=(32×325+2346×2)×1.2 (2为动力系数,1.2为分项系数)
=(7800 + 4692)×1.2
=18110.4(kg)≈ 180(KN)
(2)基础底面面积A:
设基底面长×宽×高=3616×2616×300mm,则
A=3.616×2.616=9.5(m2)
(3)基础自重G
G=3.616×2.616×0.3×25=71(KN)
(4)地基承载力设计值f:
地基设在原土上取f=100(KN/m2)
(5)承载力P验算:
P=(F+G)/A
=(180+71)/9.5
= 26.4(KN/m2) 二、卸料平台:
卸料平台应用18mm双层胶合板纵横向满铺,做到严密、牢固、铺平、铺稳、铺实。平台两边要有护身栏杆1200mm高,栏杆脚有180mm高脚手板作为防护层。平台有空隙的地方每隔三层设水平安全网一度。
卸料平台的计算
本工程卸料平台采用双排单立管脚手架支承,与外排栅同时搭设。立管采用48×3.5钢管,截面积A=489mm2,截面模量W=5.08cm3,回转半径i=15.8mm,钢材的抗弯强度设计值f=205KN/mm2。
立杆横距0.9m,步距如图,连墙杆2步2跨。高52.6m,立杆支承在砼垫层。立杆支承底部应设垫木板和枋木,并作好排水沟。详见卸料平台附图。
(1)卸料平台纵向水平杆计算
1)荷载计算
恒荷
胶合板:0.9×0.018×6=0.097(KN/m)
纵向水平杆:0.0384(KN/m)
合计:0.136(KN/m)
施工荷载0.9×2=1.8(KN/m)
2)强度验算(根据建筑工业出版社1997年12月出版的《实用建筑结构工程师手册》)得:
q=0.136×1.2+1.8×1.4=2.68(KN/m)
M=0.125ql2=0.125×2.68×1.52=0.76(KN.m)
=M/=0.76×106/(5.08×103)=149N/mm2 3)挠度验算
E=2.06×105 N/mm2,V=L/150与10mm,I=12.19cm4
q=0.136+1.8=1.94(KN/m)
V=0.521ql4/100EI=0.521×1.94×15004/(100×2.06×105×12.19×104)
=2mm<10mm<900/150=6mm
(2)卸料平台横向水平杆扣件抗滑力计算
1)荷载计算
恒荷
胶合板:1.5×0.9×0.036×6=0.292(KN)
纵向水平杆:0.0384×1.5=0.058(KN)
横向水平杆:0.0384×0.9=0.035(KN)
合计:0.385(KN)
施工荷载:1.5×0.5×2=1.5(KN)
(2)扣件抗滑力验算
一个扣件抗滑承载力:8KN
横向水平杆下滑力:D=1.2×0.0384+1.4×1.5=2.56(KN)<8(KN)
(3)卸料平台立杆计算
1)荷载计算(计算支承荷载最大的立杆)
立杆自重(Ф48×3.5钢管0.0384KN/m)
52.6×0.0384=2.02(KN)
卸料平台和平台之间的纵横水平杆自重
胶合板:6×1.5×0.9×0.036×12=3.5(KN)
纵向水平杆:27×1.5×0.0384=1.56(KN)
横向水平杆:27×0.9×0.0384=0.93(KN)
合计:5.99(KN)
剪力撑自重
(4×1.5/2 cos30)×0.0384=0.192(KN)
扣件重(每个扣件重0.0132KN)
60×0.0132=0.792(KN)
恒载的标准值
GK=2.02+5.99+0.192+0.792=9.0(KN)
活载的标准值(同时施工取2层,施工荷载2KN/m2)
Qk=0.9×1.5×2×2=5.4(KN)
2)卸料平台立杆的稳定验算:中立面图可知,底层长度1.8立杆为最不利位置(根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001)
轴心力的设计值N
N =(1.2Gk+1.4Qk)
=(1.2×9.0+1.4×5.4)
= 18.36(KN)
确定稳定系数:
l0=Kh=1.155×1.5×1.8=3.11m
= l0/i=3110/15.8=196.8
查附录C,=0.188
(3)验算稳定:
N /A= 18.36×1000/(0.188×489)=199.7N/mm2

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 华英雄行天下
    好东西.可以不断的充实自己,谢谢楼主的上传啊.下载了.希望楼主继续上传更多的好东西
    2010-05-02 10:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • jiesenyds123456
    :) :) :) :) :) :call: :call:
    2010-05-01 15:07:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.22 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求:CNKI硕士论文3篇

山岭公路隧道的水害研究与处治 【作者】 赵顺义; 【导师】 卢波; 【学位授予单位】 重庆交通大学; 【学科专业名称】 防灾减灾工程及防护工程 【学位年度】 2008 【论文级别】 硕士 【网络出版投稿人】 重庆交通大学 【网络出版投稿时间】 2008-08-28 【关键词】 裂隙岩体; 渗漏水; 防排水设计; 折减系数; 涌水量预测; 高地应力高外水压隧洞围岩稳定和支护结构研究及应用

回帖成功

经验值 +10