调节阀检修的几个实例调节阀因为是一种随时在运动的阀门(和手动阀门不同),故障的出现在所难免,这就需要仪表工作人员掌握一些调节阀的基本原理和故障排除方法,一旦出现故障,能迅速找出故障原因并能予以排除,不致影响生产。如果一味依赖调节阀厂家来维修,时间上就会来不及,给生产带来很大损失。例一故障现象:一台反作用气开式气动薄膜调节阀工作行程小,即开不足。经检查,阀门定位器工作正常,疑是调节阀压缩弹簧有问题。 处理过程:把气源端并接压力表后直接接在调节阀上,缓慢打开气源阀门,当输入压力达到额定值1.5倍时,只听“嘭”的一声,调节阀阀杆全行程上移,泄气后恢复零位,又反复一次,未见异常。接上阀门定位器,调节阀工作恢复正常。