土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个关于软启动器的奇怪问题,请指点!

请教一个关于软启动器的奇怪问题,请指点!

发布于:2009-03-18 21:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有三台电机功率160kW,额定电流270A。电机加装3RW22软启动器,电机带的负载为泵。电机可以正常启动,但按停止按钮无法停止。若将对轮拆除后电机启停均正常。请大家帮忙分析原因。以下是软启动器原理图及资料。

DSC07623.JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • fangbao123
    fangbao123 沙发
    :P真的很奇怪的现象,楼主解决问题的?
    2015-04-09 12:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • creat200
    creat200 板凳
    22系列已经停产了?
    2015-04-09 11:43:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于双速风机的容量

两个双速风机并在一起的容量是按各自最大容量之和算吗??

回帖成功

经验值 +10