土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 接地跳闸后找不到故障

接地跳闸后找不到故障

发布于:2005-04-21 22:31:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一条6KV线路用SEL551综保器,接地跳闸后找不到故障点,能从记录的电流波形中分析出故障性质吗?

1114094096855.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • shuiyangxinqing
    dlzjz
    你说的好悬呀,不过挺有道理
    2005-08-10 19:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • dlzjz
    dlzjz 板凳
    场景1:阳光明媚的草地
    人物:一顽皮孩童
    情节:那孩童手持一卷录音磁带,扯出带来,越扯越长,那带随风飘起来,飘啊飘,越来越高,孩子高兴极了。猛地,一个大火球打了下来,草地着了,孩子啊孩子,那稚嫩的生命.....爸爸来了,妈妈来了,孩子被送到医院,还好没太大的事。有明白人告诉:别去找了,在电力线下玩导电的磁带是犯法的,没准人家正在找你们呢,你们送上门去找挨罚呀?吓的谁也不敢再吱声了。
    场景2:杆塔下情节:工人们巡线一夜没找到故障点,领导下死令,必须巡到,登杆塔再仔细巡
    ,工人们边走边睡边巡,仍无果,上下一片愁煞!
    一老者指点:故障不在杆塔附近,往两杆塔中间巡,再到民间走访看看。看那老者,似疯似颠,实难信任,但又无别法,死马当活马医吧。傍晚,一拨人汇报找到一片刚着过火的草地,并在上方可看到导线上有几个白点。第二天,另一拨人汇报在医院找到那个患儿,家长死活不承认,医生说不象在家玩火伤的,再三追问下承认了......
    巡那老者,蜷曲在沟边睡得正香.......睡梦中喃喃低语:我老了,没用了,没用了......
                                ——戏说故障
    分析:B相接地,约1.5个周波故障电流消失。断路器还没跳时,故障电流消失,说明故障不在瓷瓶绝缘子附近,因为能自行消失,6KV至少对地距离有3米以上。保护抓到故障电流,没来得及返回,6个周波跳了为止。
    2005-07-30 17:49:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微机型综保器SR489

微机型综保器SR489怎么图传不上?

回帖成功

经验值 +10